变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

廊坊变压器方式有哪些种类

2018-10-26 点击量:362 字体:大 中 小
分享到:
廊坊变压器方式有哪些种类

廊坊变压器一般采用的方式廊坊变压器的不正常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等。 此外,大容量廊坊变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起廊坊变压器的过励磁故障等。针对以上情况,大型廊坊变压器一般采用以下几种方式:


一、瓦斯:廊坊变压变压器厂器内部短路和油面降低的故障。


二、差动、电流速断:廊坊变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。


三、过电流:外部相间短路,并作为瓦斯和差动(或电流速断)的后备。


四、零序电流:大接地电流系统的外部单相接地短路。


五、过负荷:对称过负荷,仅作用于信号。


六、过励磁:廊坊变压器的过励磁不超过允许的限度。


廊坊变压器瓦斯反应廊坊变压器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式廊坊变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式廊坊变压器,均应装设瓦斯 。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开廊坊变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式廊坊变压器的调压装 置,亦应装设瓦斯。


廊坊变压器一般采用的方式二:纵联差动或电流速断


反应廊坊变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动或电流速断。瞬时动作于断开廊坊变压器的各侧断路器。


1. 对 6.3MVA以下厂用廊坊变压器变压器厂和并列运行的廊坊变压器,以及10MVA以下厂用备用廊坊变压器和单独运行的廊坊变压器,当后备时间大于0.5s时,应装设电流速断。


2. 对6.3MVA及以上厂用工作廊坊变压器和并列运行的廊坊变压器,10MVA及以上厂用备用廊坊变压器和单独运行的廊坊变压器,以及2MVA及以上用电流速断灵敏性不符合要求的廊坊变压器,应装设纵联差动。


3. 对侧电压为330变压器厂kV及以上廊坊变压器,可装设双重纵联差动。


4. 对于发电机廊坊变压器组,当发电机与廊坊变压器之间有断路器时,发电机装设单独的纵联差动。当发电机与廊坊变压器之间没有断路器时,100MVA及以下发电机与变 压器组共用纵联差动;100MVA以上发电机。除发电机廊坊变压器共用纵联差动外,发电机还应单独装设纵联差动。对200~300MVA的发电机 廊坊变压器组亦可在廊坊变压器上增设单独的纵联差动,即采用双重快速。


反应廊坊变压器外部相间短路并作瓦斯和纵联差动(或电流速断)后备的过电流、低电压起动的过电流、复合电压起动的过电流、负序电流和阻抗,动作后应带时限动作于跳闸。


1、过电流宜用于廊坊变压器。


2、复合电压起动的过电流,宜用于升压廊坊变压器、系统联络廊坊变压器和过电流不满足灵敏性要求的廊坊变压器。


3、负序电流和单相式低电压起动过电流,可用于63MVA及以上升压廊坊变压器。


4、当采用上述2、3的不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗。


廊坊变压器常用方式四:零序电流


反应大接地电流系统中廊坊变压器外部接地短路的零序电流。110kV及以上大接地电流系统中,如果廊坊变压器中性点可能接地运行,对于两侧或三侧电源的升压廊坊变压器或廊坊变压器应装设零序电流,作廊坊变压器主的后备,并作为相邻元件的后备。


什么是零序电流


利用接地时产生的零序电流使动作的装置,叫零序电流。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继廊坊变压器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小 的不平衡电流),故电流继廊坊变压器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继廊坊变压器动作,以便发出信号或切除故障。


廊坊变压器常用方式五:过负荷


反应廊坊变压器对称过负荷的过负荷。


对于400kVA及以上的廊坊变压器,当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷。对廊坊变压器和多绕组廊坊变压器,装置应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。廊坊变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷只要接入一相电流,电 流继廊坊变压器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择安装在哪一侧时,要考虑它能够反映廊坊变压器所有各侧线圈过负荷情况。在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷可动作于跳闸或断开部分负荷。


廊坊变压器方式六:过励磁


反应廊坊变压器过励磁的过励磁。


目前的大型廊坊变压器设计中,为了节省材料,降低造价,减少运输重量,铁心的额定工作磁通密度都设计得较高,约在1.7~1.8 T,接近饱和磁密(1.9~2 T),因此在过电压情况下,很容易产生过励磁。另因磁化曲线比较“硬”,在过励磁时,由于铁心饱和,励磁阻抗下降,励磁电流增加的很快,当工作磁密达到正常磁密的1.3~1.4倍时,励磁电流可达到额定电流水平。其次由于励磁电流是非正弦波,含有许多高次谐波分量,而铁心和其他金属构件的涡流损耗与频率的平方成正比,可引起铁心、金属构件、绝缘材料的严重过热,若过励磁倍数较高,持续时间过长,可能使廊坊变压器损坏。因此,侧为500kV的廊坊变压器宜装设过励磁。


装设廊坊变压器过励磁的目的是为了检测廊坊变压器的过励磁情况,及时发出信号或动作于跳闸,使廊坊变压器的过励磁不超过允许的限度,防止廊坊变压器因过励磁而损坏。